您好,我剛好安裝了一批水泵,使用 1LG0 三相非同步電動機
Motor : 55KW
RATED CURRENT : 103 A
T & C 結果
L1, L2, L3 (電流, A)
91.7 94.7 94.4
88.2 93.8 91.4
88.4 93.6 91.2
88.5 93.5 91.2
87.9 93.5 91.2
88.1 93.2 91.4
88.4 92.4 91.4
84.6 89.7 86.3
84.8 89.9 86.7
84.2 89.7 86.7
84.8 89.8 86.5
84.5 89.6 86.9
84.8 89.7 86.8
84.6 89.2 86.7
84.9 88.4 86.7
84.9 89.4 86.9
82.3 88.5 85.4
82.5 88.5 85.0
82.7 88.8 84.9
89.9 92.0 90.4
89.9 92.1 90.6
89.9 83.2 90.6
以上三相電流盡不相同,請問各位....
1. 有何成因導致以上三相不平衝?
2. 有沒有容許數值範圍﹙正常範圍﹚?
3. 如何測試以上電動機是正常?
感謝各位師兄指教!