发布于 2012-12-11 19:53:19
49楼
不多:)
新版本软件在设定光栅栅距时,如果不是0.02mm,将报警出错。
解决办法:
修改MD1034。
本例中:栅距为0.04mm,
设定MD31010=0.04
MD1034=40,000
当然还有一些选件要设,还有原先是老版本的master-slave是轴数据中6开头的参数,新版本中没有这些6开头的参数,需要根据以前的重新设一下。
PLC程序有些也要改一下,但不多。