回复:G120偶尔报警-直流母线过电压(A7400)

伊默

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4273
  • 精华

    118
  • 被关注

    220

论坛等级:至圣

注册时间:2003-10-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2012-12-12 10:46:23

2楼

我是第三次用G120-2,以前的没有用在收卷控制上。
我不太清楚乐版说的PID环节是指我的控制系统的PID还是指变频器的SLVC的PID?
在我的控制系统中,变频器仅仅是一个执行机构。 浮辊电位器进行PLC,由PLC计算PID,再通过PN总线给定到变频器。 而且收卷直径有传感器检测,这个卷径做了前馈计算,PID仅仅是一个很小的调节量。甚至于我将比例系数设为0,完全靠一个非常小的积分分量来调节。但是偶尔地,浮辊瞬间还会有个较大的波动。从这个方便看就完全不象是浮辊电位器反馈引起的了。

今天将变频器的减速时间调大到1.0S(以前是0.5S)。 现在在变频器的历史记录里查不到A7400的警告了。 但是故障现象依旧…… 奇怪的时有时可以坚持半个多小时非常好,有时一分多钟浮辊就波动一次。 但是波动也只是瞬间的,一次过后浮辊就又非常稳定……  现在就是不知道是鸡生蛋还是蛋生鸡,呵呵,就是不知道是浮辊电位器的反馈有干扰导致我的PID计算有异常从而影响速度, 还是由于变频器本身的执行有问题,它的速度会有瞬间不稳定导致浮辊波动?  单方面排查的,两者貌似都没问题。 我将卷径传感器的前馈关闭了,将浮辊电位器的反馈做滤波,均没有效果。  可量脱开负载,空转电机,十几分钟速度也是很稳定的,汗……