我用RTD模块也是0.1℃分辨率的,使用时直接转实数然后除以10.0。
现在进行稳定性测试的是定制的4线制PT100模块,分辨率0.01℃,以modbus RTU 通讯方式读入PLC。
下图中的mkwd1~4为通讯读取的温度值,RTDR1为西门子EM231 RTD模块的测量温度。
这个曲线是从保温45℃到保温50℃的一个调节全过程,效果满意,温度均匀性也没问题。






【mkwd2作为反馈控制点。在保温期间,控制精度在±0.1℃以内。本截图的60分钟内为50.0(-0.06,+0.08)】
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!