MM440 怪异故障故障一例

742

0

2012-12-13 11:45:05

最近生产线一台MM440 11KW 变频器报F011故障。查手册故障信息表为电机过温。通过测量电机温度真不高,老德变频电机有PTC保护,我又检查其阻值正常。后来又通过更换电机、变频器都不能解决问题。
问题解决:由于该变频器外接通讯模块,通过PROFIBUS总线控制,通讯模块插到I/O模块上工作。在无意时更换I/O模块后,F011故障消失。
结论:看来不要迷信报警信息,要根据实际区别对待,方能解决现场的怪异故障。PTC信号接在变频器端子14、15上,作为I/O模块的输入端信号。因此I/O模块故障也可能出现变频器报F011故障,或其它故障报警信息。