用OPC与软件通讯。用STEP7组态CPU224和CP561,用OPC SCOUT做OPC服务器,OPC服务器里数据存在如下问题如何解决?
当PLC工作正常时,OPC服务器里的VW0的值等于PLC程序里的值,比如=2。
当PLC停止工作时,比如PLC断电,OPC服务里的VW0还是=2,总是保存最后的那个值。
请问如何能让OPC服务器里的VW0变为0或者提示错误呢?