WINCC V7.0 调用海康卫视流媒体服务器控件时,经常调用不上问题,且连接多个底层PLC时,驱动经常连接不上。

已锁定

清水一刀

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2007-01-12

普通 普通 如何晋级?

WINCC V7.0 调用海康卫视流媒体服务器控件时,经常调用不上问题,且连接多个底层PLC时,驱动经常连接不上。

2623

1

2012-12-13 19:22:17

1 WINCC V7.0 跟下面的多个生产设备中的PLC进行连接。
其中连接西门子 S7300 的PLC 总计18个
连接维纶触摸屏 MODBUS TCP/IP 总计20个
连接西门子触摸屏 OPC 协议 总计8个

现在出现问题是连接上底层的设备后,比较稳定。但是重新开启电脑后驱动有时候会全部连接不上。还有存在调用海康视频控件时,存在比较长的延时,并且经常连接上的问题。
海康威视的调用如下
Sub OnLButtonDown(ByVal Item, ByVal Flags, ByVal x, ByVal y)
Dim vedio
Dim IP
Dim PRESET
Set PRESET = HMIRuntime.Tags("PRESET")
Set IP = HMIRuntime.Tags("IP")
Set vedio=ScreenItems("vedio")
IP.Read
PRESET.Read
'MsgBox IP.Value
vedio.Login IP.Value,8000,"admin","tbea2012"
vedio.StartRealPlay 0,0,0
vedio.PTZCtrlGotoPreset(PRESET.Value)
End Sub

1 请专家看看 上述程序有无问题。
2 WINCC的驱动是否可以优化的问题。
3 删除大部分驱动,视频较为流畅。
请专家能给与技术支持。