2楼

224XP与触摸屏的PPI通讯,触摸屏是主站。
只要,在modbus中,触摸屏也是主站就应该可以实现。
不用担心触摸屏在与上位机之间通讯是会干扰到PLC。
这种连接方式在双方通讯对实时性要求都不高的时候没有问题。
问题在于,昆仑通态的触摸屏在同一通讯口的通讯协议切换上是不是可编程的。这点要咨询触摸屏的技术支持。
另外,224XP有两个串口,可以考虑把数据传输到PLC再转发给上位机。