回复:求救:模拟量输入模块数值偶尔波动很大,

穷途陌路

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    17

论坛等级:游侠

注册时间:2012-07-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-12-14 20:57:48

26楼

首先考虑--在系统块的输入输出滤波器中将模拟量的采样数适当的增加。
其次考虑--在程序中加一个延时器,比如0.5s的延时。当检测压力持续0.5s高于设定的报警压力时,在进行故障报警。0.5s的延时差不多可以屏蔽掉这种突然跳变的信号,而且不会对系统的灵敏度造成太大的影响。
最后考虑——建议采用开关量输出的压力传感器,这种传感器的可靠性比较好