有一次,一同事,当时变频报接地故障,如果将HMI上发分闸命令(将on/off 那一位置0),然后拉下变频器刀开关。(我们的是一个整流单元通过直流母排给所有电机模块供电的,全线100个电机模块),然后发现对地又没有问题,接上电机,直接合上刀开关,这时,砰的一声,一道火光,然后整流模块跳了(幸好没有炸),同事当场吓MENG了…………。还好没有人身伤WANG
注:同事忘了预充电过程了----直流烧心,危险啊!!!!
请问大侠们有没有关于sinamics的整流模块,及电机模块的上电的安全说明啊!包括充电过程!!!
跪求!!!!