目前有一液压泵。电机三相三角形接法220V供电5.5kW。无减速电机直连。需求压力18MPa。
当电机改成星星接法380V时直接连厂电,工作正常。压力建立正常。
接着,问题来了。
由于现实原因,需使用变频器,利用变频器启动电机, 降低启动冲击(软启动)。由于供电电压只能是单相220V,所以选择440系列变频器。之前曾电话西门子售前,得到的解释是440系列,3相220V变频器可接单相220V供电。但需降容使用。售前推荐选择7.5kw。为了保证使用,选择的是11kw型变频器。
接进去,先是恒转矩模式CT,发现,当频率加到18hz左右时,出故障f0003。
换成变转矩模式VT,问题依旧。。。。
用溢流阀将油路全卸载,相当于空载启动电机,一切正常频率可到50Hz。接着慢慢调高压力,
发现在6到10MPa过程中,电流急剧增加,而输出电压慢慢下降。最后当压力到达10MPa左右时,同等故障。此时,变频器显示输出电压只有170V左右。直流电压只有220V。
请问是怎么回事?我该怎么调整?