6SE71变频器,驱动钻井转盘变频电机。转盘力矩限制给定为45%,触摸屏里给定,转盘锁住,给低速,观察扭矩变化:当速度增大时,扭矩也加大,可是到一定速度时,转盘扭矩表里显示的扭矩不再变大(模拟量电压输出0-10V,输出电压也不再变化),而扭矩表显示的扭矩还没有到力限给定的扭矩,而参数R007显示为45(45%)。不知道是为什么,是扭矩的模拟量输出不准,还是变频器实际扭矩输出有问题?可是为什么会导致模拟量输出不准呢,P643=10,P644=0,应该没有问题的。变频器实际扭矩输出会有什么问题呢,P113和P354设定都是额定扭矩。