3台泥浆泵 1#前几天莫名报f30003故障 经检查24v保险丝(f24)烧掉了,并且柜子内有一股臭味,更换保险丝后一旦使能变频柜保险就会烧, 今天上电准备活动下泥浆泵(几天不用怕冻住了)2#又出现过电流故障,但是24V电没问题,重启变频柜,不报过电流故障了,报直流母排低压故障(f30003)故障情况与1#一样,3#正常运行。 运行正常的变频柜上电,第一次使能变频柜时有开关吸合的声音, 2#无此声音,所以一启动电机r26电压就会迅速下降报f30003故障。求大侠指点迷津,1#估计有东西坏了,没修等上面领导叫厂家修,2#又出现同样故障了,烦死了啊, (询问过一位非西门子的工程师,叫检查开关的继电器和执行机构,看是哪边坏了,1#有味道可以理解,2#也这样了,难道坏一样的东西?)求指点啊
ps:开关问题,线圈一个短路,一个断路,无语。