1、今天我的ST40到手了。打开包装,和1200长得很像,比较了一下,比1214略大。纯导轨式安装,没有200的螺钉固定方式。包装里除了一张合格证,还有一张小光盘,没有200时代的接线图(基本是扔掉的没用)。刚发现光盘时眼前一亮,看过内容后比较失望(没有期待的编程软件和电子版手册),只有一个“S7-200_SMART_06-15-12.dwg”比较值一点,可是我的AutoCAD2004打不开,查看文件头部,是AC1021,这个至少AutoCAD2007才认识的新版格式。好在还有一个同名的WMF文件,可以浏览DWG文件的内容。
2、准备接线。Smart的端子排和200一样可拆式的,但接线间距变紧凑了。原200是5.08mm间距,Smart我量了一下,20孔中心距76mm左右,相邻孔应该是标准的3.81mm。虽然间距小了,感觉线孔没有明显变小,可想而知相邻孔间的绝缘“壁”变薄了。ST40是晶体管输出型的,电源用DC24V。壳体上下排都有24V的电源端子,都标着“L+ M”、“24VDC”字样,都有向下的图示箭头,哪个是电源输入?因为我看过手册,知道上端是电源输入。如果光是看壳体的文字图案,只能从箭头方向来判断。我不认为图示比文字表达得更清楚。上端的文字印成“24VDC IN”不是更好。3.81间距的端子3mm宽的一字螺丝刀也能用,我用2.5mm宽的更合适。翻盖暂时把它卸了,清爽多了,也方便。
3、通电。电源端子的顺序,和200的正好相反。200的接地端是靠内侧的,Smart的接地端是在最外侧。这是个改进吗?我认为200的编排更加合理。通电其实有点紧张,再次确认接线正确,上电,输入的一排绿灯和Error红灯短暂的一闪之后,STOP黄灯亮,因为CPU内没有程序,也没有200的模式开关,亮STOP黄灯很正常。可是在晚上的灯光下,RUN/STOP/Error三个全是黄灯,只是中间的STOP灯更亮,这个应该是导光柱漏光造成的。
4、连线。我用1M长的直通线(非交叉,因为CPU会自适应)连接CPU和电脑(Thinkpad E10),中间没有HUB、交换器等设备,直连。新CPU的IP地址为192.168.2.1,子网掩码255.255.255.0(这些就够了),因此我把电脑的网卡IP设到同一网段,IP为192.168.2.181,子网掩码255.255.255.0。完了PING 192.168.2.1,有回应,证明电脑和CPU网络已连通。
5、启动Micro/Win Smart,点通讯,选择CPU所连接的网络接口卡,双击更新可访问的设备,不一会,IP地址为192.168.2.1的CPU出现在列表中,连接成功。