绝对光栅尺能直接反应出坐标轴绝对位置值,这种光栅尺将机床坐标轴的位置值靠电池存储记忆在机床系统中,因此配有绝对光栅尺的坐标轴没有安装减速挡块,重启机床后也无需手动回参考点。
配有绝对光栅尺的坐标轴因故障发生参考点数据丢失后,仍需重新对坐标轴的参考点进行设置。在设置坐标轴参考点的过程中,首先应将参考点模式MD34200设置为0,并由“NCK复位”激活,表明轴的实际位置被设定一次。然后在JOG方式下将轴移动到已知位置,将该位置的实际值输入MD34100中,以此确定坐标轴的实际位置。为了激活“调整”功能,需将MD34210设置为1,“复位”激活修改的MD参数。最后,将机床的操作模式转换到JOG-REF方式,通过按MD34010设置的按键方向将当前的偏置值输入到MD34090中,当MD34210的绝对编码器状态由1变为2时,表明所有参数设置生效。退出JOG-REF方式,该坐标轴的参考点设置完成,机床坐标系建立。