发布于 2012-12-18 14:28:50
15楼
带编码器通常优化不过,即使过了运行效果极差。----- 优化不过去, 变频器是否报F07990之类的故障呢? 如果报故障, 那么故障值r0949是多少呢? 以前, 我们听说过有些国产电机的动态优化, 不管怎么做就是通不过!
电机的控制模型通常是自动优化后建立,其参数是否手动优化,调哪些参数?----- 通常, 对于VC矢量带编码器控制模式, 参数P1460 ( 速度调节器的比例增益), 参数P1462 ( 速度调节器的积分时间), 参数P1442 ( 编码器信号的滤波时间), 这三个重要参数需要我们凭经验来调整。