发布于 2012-12-18 15:15:59
3楼
Sinamics S120系列变频器:
BLM整流模块GD型号, SLM整流模块Chassis型号, ALM整流模块Chassis型号这三种整流装置, 预充电回路和电源主回路由CU分别控制两个接触器来实现( Pre-charging接触器: 整流装置端子排X9: 5, 6; Bypass Contactor接触器: 整流装置端子排X9: 3, 4)
合闸时要通过编程S120内部状态位做互锁条件, 即: 首先进行预充电, 直流母线电压达到80%的额定电压, 预充电接触器断电。当预充电接触器的辅助触点为低信号的时候, 那么预充电才算真正地完成。然后,Bypass Contactor接触器的电源主回路合闸信号才会给出!
互锁条件是一环套一环, 很有趣呀。