运行正常的变频柜上电,第一次使能变频柜时有开关吸合的声音, 2#无此声音,所以一启动电机r26电压就会迅速下降报f30003故障。

----- 楼主朋友, 你们使用的泥浆泵是用在石油钻机上吧? 第一次使能变频柜时有开关吸合的声音, 那是电源主回路的接触器吸合的声音。2#无此声音,说明2#变频柜的预充电没有完成, 2#变频柜的直流母线电压要达到80%的额定电压才算是预充电ok。预充电失败的原因: 1) 进线电压过低 2)直流母线电压检测失灵 3) 预充电接触器的不动作或接线错误