发布于 2012-12-18 19:29:04
4楼
[quote]以下是引用Robert 211在2012-12-18 14:51:42的发言:
发现对地又没有问题,接上电机,直接合上刀开关,这时,砰的一声,一道火光,然后整流模块跳了(幸好没有炸),同事当场吓MENG了…………。
----- 楼主朋友, 你合上刀开关, 刀开关是指电机模块(逆变器)的开关吗? 是带快熔的刀熔开关吗? 通常, 直流带电时, 不允许将电机模块(逆变器)的开关合闸操作。操作规程, 你懂的。
是的——,是带快熔的刀熔开关 呵呵,幸好只是烧了快熔
吃了一次教训了——,下次不会这样操作了
感谢你很有经验的回答,谢谢!
VX公众号-冶金电气控制