回复:关于故障F7902,故障值2的疑问

VX公众号-冶金电气控制

  • 帖子

    133
  • 精华

    1
  • 被关注

    18

论坛等级:侠士

注册时间:2010-02-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-12-18 19:49:12

4楼

楼主一定要注意干扰问题:
前段时间,在现场调试过程中,我用的是带编码器控制的速度模式
有时候电机没有转(发的转速为0,但on/off位一直给着在),结果偶尔报F7902,当时,真想把7902改为报警,或者直接屏蔽……。
最后,查查查,原来是一个小电机只要他在运行过程中,编码器的值就会跳动,而且跳动的很大
最后,将小电机的动力线与其编码器线分开
问题得以解决 ,非常高兴!这个问题也至少困扰了我上十天是有的