模拟量信号跟HART信号是不好比的。HART属于数字通讯,仪表根据HART协议将数字信号叠加在4~20mA上进行通讯。因为数字信号有校验码,*扰的数据会被接收端忽略。而模拟量信号却不具备这样的智能化挑选。所以模拟量信号就出现了跳变。
中值滤波库就是为了应对这样的跳变开发的,可以根据说明试一下。输入AIWn直接进行中值滤波,最好关闭PLC的硬件滤波直接用中值滤波,推荐表长16左右。