quote:以下是引用厉小标在2012-12-19 04:01:55的发言:
首先确定你整个行程编码器输入到PLC的值,在你的几个工位,设置校正点顺便当减速点使用,关键你要处理好原点位置,变频器正常速度寻工位,到目标点之前减速爬行至目标点

变频减速+抱闸一般场合的要求不高的应用是可以的,但有的场合这种方式不太稳定可靠,还是需要步进甚至伺服电机的。