想用电脑通过MPI向PLC下载程序,波特率与硬件组态一致,MPI地址与硬件组态不冲突,但是无法下载,提示:
Online: Connection could not be established. The connection partner is not responding.
查了一些资料后,查看可访问节点,原来是硬件组态里的地址17与节点地址18不一致,将硬件组态里的地址改为同节点地址一样的18就可以下载了。
后来我就想改一下节点地址,在硬件组态里将MPI地址修改为17。通过profibus将硬件组态下载到CPU里,再换为MPI口就发现节点地址修改成17了。
我的疑问来了,
1.如果这个CPU没有DP口,我改怎样修改节点地址呢?
2.为什么硬件组态里的MPI地址要与节点地址相同呢,或者说“电脑里的硬件组态”在通讯(比如向PLC下载)时的意义是什么?
3.

查资料时发现了这个功能,怎么在我的S7里没有找到啊?
新手一枚,先谢了!
另外附上一份自己找到资料链接,有关PG与CPU建立链接的,我认为对我这样的初学者很有用。
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=zh&objid=8686578&caller=view