回复:应用探讨——FC与FB的应用探讨及参数传递

Automann

  • 帖子

    6168
  • 精华

    138
  • 被关注

    309

论坛等级:至圣

注册时间:2004-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-12-19 22:04:24

11楼

选用FB带来的一个额外的好处
前面讲了可以给功能块用背景数据块保存的局部变量(不包括TEMP)设置初始值。如果变量需要设置的值与它的初始值(或称默认值)相同,调用FB时则不用设置这类输入、输出参数的值。如果在OB100中设置了变量的初始值,以后调用它们时可以不设置该变量的值,这时将使用背景数据块中用OB100设置的初始值,或上一次执行FB后该变量的值。FC的变量因为没有专用的存储区,调用FC时应给所有的形参指定实参。
综上所述,使用FB可少设置大量的参数,在FB的参数很多的情况下(例如PID控制器FB41),用户可以减少调用时设置参数的工作量。