quote:以下是引用Robert 211在2012-12-18 15:34:27的发言:
运行正常的变频柜上电,第一次使能变频柜时有开关吸合的声音, 2#无此声音,所以一启动电机r26电压就会迅速下降报f30003故障。

----- 楼主朋友, 你们使用的泥浆泵是用在石油钻机上吧? 第一次使能变频柜时有开关吸合的声音, 那是电源主回路的接触器吸合的声音。2#无此声音,说明2#变频柜的预充电没有完成, 2#变频柜的直流母线电压要达到80%的额定电压才算是预充电ok。预充电失败的原因: 1) 进线电压过低 2)直流母线电压检测失灵 3) 预充电接触器的不动作或接线错误
是接触器不动作,1#的线圈坏了,主开关无法吸合,西门子人说开关坏了,2#后来仔细监测,继电器的线圈并没有断路,正常3.2欧姆,但是他们也比较肯定就是开关坏了 进线电压和监测环节,接线错误都可以排除,接线没有更改过,进线电压符合要求,未使能变频柜前监测到的电压时正常值-几个柜子比较过