quote:以下是引用Robert 211在2012-12-18 15:46:16的发言:
我们在某个项目现场, 也遇到S120 SLM整流装置多次地报欠电压F30003故障现象:停机之后, 隔一段时间后,再起动SLM整流装置就会报欠压F30003故障。
分析下来, 问题出在:总是发现有一相预充电电阻变大很多。
分析故障可能的原因:由于SLM整流装置经常起动,且项目现场的输入电压低,预充电时间较长,导致电阻发热增加,而设备经常起停。如果在规定时间1~2秒内预充电压达不到要求,则报欠压F30003故障。
当时的解决办法:由于输入电压较低的等级, 我们没法改变。只能故障出现之后, 换阻值较小的预充电电阻。
学习了,我们这电压还是ok的