ET200S IM151接口模块通讯错误的排除方法

3259

3

2012-12-20 12:13:15

主站为SIMOTION D425,挂ET200S分布式IO模块,硬件组态下载完成后,IM151和PM-E的BF指示灯亮,D425的DP指示灯亮,分析应该是通讯故障。经检查,主站PROFIBUS接头接在了OUT上,终端电阻打在ON上将后端断开了,改正线后问题依旧 。对照手册检查地址拨码设定发现地址设定错误,改正后错误排除。
由于ET200S的DP址设定是通过拨码实现的。IM151上的拨码标签是按照*、1、2、4、8、16、32、64的顺序排列,很容易将第一个拨码对照为1,以此类推结果都错位了。实际第一个拨码对应为*是0位,打在OFF上。以后的拨码相应排列。这是我在调试的过程中的一点插曲,或许有据帮助。