回复:缺相能否使电机烧坏呢?

问题多

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    31
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游士

注册时间:2012-11-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-12-20 13:56:42

46楼

这个问题要分开讨论:
首先看电机接线方式:星型还是三角型接法。
1,星型:无论是电源缺相还是线圈缺相,那么缺了几相电源或者缺了几组线圈就是缺几相。
2,三角型:1),电源缺相:<1>电源缺一相,就是两相缺相;
<2>电源缺二相或者三相,实际上电机三组线圈都是没有电流的,对电机没有什么危险,这时就不能叫缺相了。
2),线圈缺相:<1>线圈缺一组,就是单相缺相;
<2>线圈缺二组,就是二相缺相;
<3>线圈缺三组,也不能叫缺相了。
因此,二相缺相危害最大,最容易烧电机;而单相缺相还好一些。
至于缺相时电流的计算,我觉得此时已经不能用正常时的计算公式来算了。