今天拿到了SR40,我用1M长的直通电缆直接CPU和台式机。新CPU的IP地址为192.168.2.1,子网掩码255.255.255.0,设置电脑网卡的IP地址为192.168.2.3,子网掩码255.255.255.0。PING192.168.2.1有回应。
启动Micro/WinSmart,打开“通讯”对话框,选中CPU连接SR40的网卡,双击"更新可访问的设备",没有任何反应。改用Thinkpad X220i,同样的操作还是如此。
只好上SIMATIC S7-200SMART的论坛,看了几篇帖子,看来是操作系统的问题。我用的是XP SP3,有人说需要重装一个“干净”的操作系统,有人说是杀毒软件的问题。把360卫士和360杀毒关掉还是不行。好在我用Ghost保存了一个没装什么大软件的XP SP3的系统。
恢复该操作系统后安装STEP 7-Micro/WIN SMART,打开“通讯”对话框,选中CPU连接SR40的网卡,双击"更新可访问的设备",过了一会,IP地址为192.168.2.1的CPU终于出现了,一切OK。使用260卫士也没有问题(我一直在用)。
估计可能是西门子的什么软件和S7-200SMART的通信冲突,我准备逐步安装西门子软件后再来试。发现问题会告诉大家。希望西门子能尽快改正Bag。