回复:应用探讨——FC与FB的应用探讨及参数传递

掠影匆匆

  • 帖子

    152
  • 精华

    39
  • 被关注

    4

论坛等级:侠士

注册时间:2008-08-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-12-20 16:22:02

13楼

首先非常感谢"剑忠","GAGA"与"Automan"对本帖子的支持,三位也基本上把使用FB与FC中的一些使用体会和区别提出来,这些都是实际项目应用中非常常见和使用的经验,除此之外,个人我觉得大家可以继续在以下几个方面展开应用讨论:
1) 编程语言如LAD,FBD,STL,SCL,S7-Graph等对使用FB,FC的影响,特别是关于Temp,Stat区及一些复杂参数类型在接口形参中的区别,嵌套深度等
2)FB有Instance DB,如何充分使用instance DB在实际项目中有很重要的应用,特别是对于Graph中只能使用FB非常明显
3)使用FB与FC对Load Memory及CPU的Work memory有何区别?
以下是一些FAQ,供大家参考:
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/15360455
http://www.automation.siemens.com/CN/forum/guests/PostShow.aspx?PostID=80998&language=zh
来自西门子技术支持