发布于 2012-12-20 19:53:16
49楼
1 从技术上看
在电机外部条件(负载和电网电压)一定的情况下,电机运行时出现缺相,完好相的电流会因缺相后电机的电磁转矩下降、转差率增大而增加,在电流的热效应不超过电机绝缘承受能力的情况下,电机尚可运行。
2 从安全运行看
运行中电机缺相,由于电机的旋转磁场变为脉动磁场,如果此时需电机反转(恰好是在完好相进行换相),在原来的惯性作用下电机将保持原来的旋转方向而不能反转,在有些场所是很危险的。
所以,在运行中,不论缺相是否能烧电机,都要采取措施避免出现缺相运行。