quote:以下是引用students在2012-12-20 11:57:21的发言:quote:以下是引用ruixin2在2012-12-20 07:51:45的发言:
很明显向上过载了,监控电流,与电机铭牌对比。
今天到现场做的工作:
1.将电机和丝杠脱开,手盘丝杠向上比较轻松,向下更轻松,机械上问题可以排除;
2.手动连续旋转电机,两个方向空载电流0.15-0.25之间,电机抱闸装置问题排除;
3.进行伺服优化,将优化值导入EEPROM,向上移动608报警,在优化过程中发现,速度设定点在10rpm时,反馈的值在2.5-10之间不断的变化,非常的不稳定,而在做空载测试时,反馈值和设定值相差不大。
个人得出的结论:驱动模块有问题
优化时带负载了吗?你不是已经更换过功率模块了吗?向上运动时的电流有多少?