回复:来晚了,没有赶上EMC大讨论,现提出一个接地问题,希望有大大能帮帮忙

ppp8960

  • 帖子

    10
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2010-08-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-12-21 00:35:29

4楼

楼主后来怎么处理的?
我以前遇到过类似的问题。变频器只要动作,编码器就跳值。
当时的改动:1.拖链很窄,就把编码器线和电机线分别放在两边,不交叉。
2.电机的PE接到配电柜内的PE。(原来根本没接PE)
3.电机线换屏蔽线,两端接地。
4.编码器用单端接地,我接的柜子侧。并且是可靠接地。