回复:发热管爆裂导致高温水蒸汽喷出,对于发热管爆裂各位有没有什么高招或使用经验

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-12-21 12:59:53

1楼

目前采取措施有
1,增加电接点压力表,系统压力没有得到正常水平时不能接通发热管的主电源回路。
2,每一个发热管主回路增加一个三级漏电开关,当发热管出现异常情况往往伴随着漏电,开关没有就跳闸,防止问题扩大,导致发热管爆裂能够很好的将问题解决在萌芽状态。
3,使用耐温绝缘的厌氧胶将发热管的接线盒全部封装。
4,购买品质好的无缝不锈钢发热管。
5,减少系统水压,让更多的水能够充分流过发热管。