发布于 2004-12-15 16:23:59
0楼
计数器可以放在ob1中,一般我们把主要控制程序写在ob35中,如果ob35过大,可以写在其他ob块中。比如在db1中定义变量time(运行时间s),time_sp(设定时间s)。另外定义m100.0(start),m100.1(run),m100.2(over),m100.3(stop).
a m100.0
jcn m1
s m100.1
l 0.0
t time
m1:nop 0
a m100.1
jcn m2
l 0.5
l time
+r
t time
l time_sp
>=r
s m100.2
m2:nop 0
a m100.0
r m100.0
a m100.3
jcn m3
r m100.1
r m100.2
r m100.3
l 0.0
t time
m3:nop 0
以上是计时然后在你需要跳转的程序中:
a m100.2
jcn over
..................................
............................
//控制程序
over:nop 0
活到老,学到老!为了生活学习吧!