我的实际处理:
1、因为受潮湿造成的绝缘下降的用电器,先解决除“潮湿”,除去潮湿后,绝缘电阻会迅速上升;
2、因为外界原因造成的绝缘下降,要找到原因解决,例如漆包线可以包扎、涂绝缘漆。。。。。。处理后的电器,绝缘就会解决,达到要求;
3、线路绝缘下降,要看具体情况决定,具体线路分析处理;
380V 交流线路用电器:电机最低短期应用绝缘控制在0。38兆欧姆以上;(先万能表测,后摇表)
220V交流线路用电器:可以在用万能表检测,首先不短路;绝缘电阻可以在0。3兆欧姆以上;
低于150V的交流线路:万能表检测就行,参考上面数据。
具体操作如下:
按照上面的标准,检测合适后,在用电器上,连接一条导线(当然这条线的绝缘较低了)线头上带一保险丝(3A),去接触使用的电压。不发生保险断,就可以给用电器上电。如果,保险断,用电器就不能够使用了。(绝缘电阻小,要修理)