发布于 2012-12-22 10:36:23
3楼
ALM 模块通过程序调用LINECONTROL功能块起动后大约60秒就自动停机了,返回状态字为:16#0240。检查ERROR ID为16#2714,转十进制为10004。
----- 很奇怪啊, 故障号或报警号10004在S120参数手册中没有查到!
----- ALM模块首次上电时, 需要执行母线电容的辨识, 即: 参数P3410. 你那里上电辨识没问题吧?
----- ALM模块的端子排X9上分别输出的预充电信号和主接触器信号没问题吧? AIM (Active Interface Module)中预充电接触器和主电源接触器的动作正常吗?