回复:ALM 模块起动后立即停机,报10004故障。

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-12-22 10:36:23

3楼

ALM 模块通过程序调用LINECONTROL功能块起动后大约60秒就自动停机了,返回状态字为:16#0240。检查ERROR ID为16#2714,转十进制为10004。

----- 很奇怪啊, 故障号或报警号10004在S120参数手册中没有查到!

----- ALM模块首次上电时, 需要执行母线电容的辨识, 即: 参数P3410. 你那里上电辨识没问题吧?

----- ALM模块的端子排X9上分别输出的预充电信号和主接触器信号没问题吧? AIM (Active Interface Module)中预充电接触器和主电源接触器的动作正常吗?