1楼zcomin朋友,

S120单传动变频器可以不用外部24V,控制电源可以通过PM340获得。

----- 我感到挺困惑的! 想与你交流一下:
功率模块PM340的主电源没有合闸上电, DC24V控制电源怎么能通过PM340获得呢? 没有DC24V, CU310-2或CU320-2控制板没法正常工作啊?
我的想法: CU310-2或CU320-2控制板使用外部DC24V工作电压(比如: SITOP电源), 然后再给功率模块PM340发合闸上电的P840命令啊。然后, 功率模块PM340合闸之后, 整流出来的DC24V工作电压, 当然也可以供给CU控制板, TM端子模块和电机模块来做DC24V工作电压。