发布于 2012-12-22 11:00:36
5楼
1楼zcomin朋友,
S120单传动变频器可以不用外部24V,控制电源可以通过PM340获得。
----- 我感到挺困惑的! 想与你交流一下:
功率模块PM340的主电源没有合闸上电, DC24V控制电源怎么能通过PM340获得呢? 没有DC24V, CU310-2或CU320-2控制板没法正常工作啊?