AI8×TC模块的SF灯常亮如何解决?

已锁定

我爱温喜喜

  • 帖子

    449
  • 精华

    3
  • 被关注

    1

论坛等级:侠士

注册时间:2004-07-28

黄金 黄金 如何晋级?

AI8×TC模块的SF灯常亮如何解决?

3645

5

2012-12-23 17:00:44

一块热电偶模块AI8×TC (6ES7 331-7PF11-0AB0) 出现了故障,SF红灯常亮,在线诊断报告:“故障模块、外部出错、无外部辅助电压”。WinCC画面显示8个点均为最大值。经过查找诊断,我们确认属于模块本身故障,请问专家:如何解决这一故障?