这次在现场调试,遇到个小问题大家帮忙分析下,这是我第一次自己在现场调试,没什么经验。
我用软启动器驱动斗式提升机,电机是15kw的额定电流32A,然后我在软起前加了熔断器,熔芯是40A的,结果在调试的时候刚一启动熔芯就直接烧两相(启动电流在软起上显示70A左右),然后断电检查线路发现没有问题,再检查软起参数,仍然没问题,然后试另外一台,同样也把熔芯烧了。难道是熔芯选小了?然后我果断把熔断器下口线倒到上口,不经过熔断器了,再次启动就运行起来了,初步猜测是熔芯选小了。后来跟设计者联系就把熔断器去掉了,直接断路器---软起---电机。
想问大家:1熔断器选型怎么选?要是快熔呢?
2断路器---软起---电机这样可不可以?