quote:以下是引用剑忠在2012-12-10 14:27:32的发言:PROFINET通讯是目前较为广泛采用的方式,其实现MRP环网也较为廉价方便,并且提供的故障诊断和调试方法也较多。现就个人在MRP环网故障诊断和调试使用与大家分享。
一、项目MRP环网通讯结构简介1、两套CPU414-2DP与CP443-1模块和SCALANCE X208交换机,各自形成MRP环网;
2、每套CP443-1模块X1P1R端口用于连接6个PROFINET IO通讯站点(IM153-4PN);X1P2R端口则分别连接至各自的SCALANCE X208交换机,实现与所有OS站和ES站的监控通讯。
二、环网介质冗余MRP调试网介质冗余MRP调试方法很多,可以直接查看CP443-1通讯模块或IM154-3PN模块的状态指示灯;也可以在线查看CP443-1模块诊断缓冲区(Diagnostic Buffer)信息;还可以利用PROFINET IO WEB功能在远程实现诊断维护。
1、如果环网域中某一节点断开,则对应的域管理器CP443-1模块上的桔黄色MAINT指示灯常亮。如果断点在IM154-3PN分布式I/O模块,则P1或P2端口上的黄色LINK指示灯将熄灭。

如果断点在SCALANCE交换机,则端口对应的桔黄色 指示灯熄灭。由于X208是网管型交换机,具有环网冗余管理功能(RM),因此交换机上桔黄色L指示灯熄灭,而F指示灯亮红。
2、CP443-1模块作为PROFINET通讯控制器,诊断缓冲区(Diagnostic Buffer)能给出详尽的网络通讯故障诊断信息。例如“Ring opened”、“No physical connection on port”或“Ring closed again”等提示信息。

3、还可以直接针对PROFINET网络进行在线诊断。如果环网域中某一节点断开,则在线诊断状态(Status)显示为一个黄色扳手图标,提示信息为“Maintenance demanded”。

4、除了以上几种网络诊断方式外,还可利用PROFINET IO WEB功能,利用Internet Explorer浏览器查看更为详尽的诊断状态信息,实现远程诊断维护。另外操作维护人员还可利用OS站监控画面直接查看诊断信息。


这个不错,还有网络的诊断。