感谢Robert211侠,
---------10004是在LineModel_control功能块运行时,功能块ErrorID管脚输出的信息。
Timeout during the status transition of the Line Module.
1000x: Time-out when switching on: Status x (S1…S4) was not attained.
--------ALM现在P3410 的参数是“[5] Reset, save Id and controller setting with L adaptation”,不知道是否正确。如果不正确应该选哪一项?
----------ALM模块上没有找到X9端子排,电源主接触器接至D425的DO上,由r863.1驱动,能够正常吸合。至于AIM中的预充电接触器动作是否正常,不知道如何看?