发布于 2004-12-15 19:57:55
0楼
对于碟形弹簧夹紧的机构,在正常的情况下,电磁阀处于一种失电的状态,此时由于碟形弹簧的作用,机构夹紧状态。
当要放松的时候,可以通过指令和按钮的方式给一个放松请求,在放松请求响应以后,电磁阀得电,此时在液压的作用下,当回路压力开关检测到压力到达的时候,一般给2——3秒的放松时间,让其完全放松,此时产生一个已经放松的信号!
当要再次夹紧的时候,可以通过指令和按钮的方式给一个夹紧请求,此时电磁阀失电,当检测到压力开关没有压力的时候,让其有一个2——3秒的夹紧时间。此时产生一个已经夹紧的状态信号!
所以我判断可能是你的压力开关出了问题了!因为这个压力开关是用来检测加紧和放送了与否的重要信息!如果没有检测到该信号,那么它将处于长时间的加紧和放松状态。