电机不跳闸,还有电流

已锁定

梦天空

  • 帖子

    1274
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

电机不跳闸,还有电流

4067

16

2012-12-24 20:46:38

一台3KW潜水泵安装于水池中,前两天使用时发现不上水,开启接触器正常,卡表侧电流2A.就是不上水。按照正常应该是电机与泵连接处坏了,电机空转。把泵捞上来吧--没有别的办法。捞泵时轻轻一拽电缆,既然把电缆拽上来了。电缆竟然断了。???电缆断了380V直接在水中,空开不跳?竟然还有电流?是不是拽断的?/于是又把电缆放入水中,合接触器,竟然真不跳闸,还有电流。
后来把泵捞上来,重新接好线下进去,合闸上水,一切OK.
那为什么电缆断了380V直接在水中,空开不跳?竟然还有电流?
首先肯定一点就是,如果有电流,那相与相间肯定会有阻抗。是不是深水中阻抗较大啊