回复:S7-1200中的PTO与HSC

伊默

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4264
  • 精华

    118
  • 被关注

    220

论坛等级:至圣

注册时间:2003-10-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2012-12-25 17:14:32

1楼

不是……
针对V2.2及以前的固件版本,PTO0会占用HSC0,PTO1会占用HSC1
当你使用了PTO1功能时,不能通过HSC1的值来对应脉冲,而是使用轴名称.Positon来读取。 具体的应用可以参数1200的运动控制章节。