现场使用西门子300,控制一个电动阀,采集几个压力变送器。电动阀是独立380V供电,电动阀输出一个4~20mA开度信号给SM331模块。
奇怪的事情发生了,当电动阀380电源接通后,PLC并为上电的情况下,压力变送器竟然有显示了。当断开电动阀电源后,压变就没有显示了。
用万用表量了一下SM331,开度信号+,-有14V电压,压变对应的+,-有大约10V的电压。也就是说电是电动阀开度信号通过SM331模块传给压变的。
因为对SM331模块内部的电路不了解,不明白这个电是怎么串过去的,哪位给解释一下,着急,在线等。。