发布于 2012-12-25 20:17:06
6楼
好的,谢谢两位斑竹的指点!!
关注电机电流的两个分量,主要是在处理另外一台400kW的提升机(S120驱动)抱闸打不开的故障时,看到的一个现象:
1.设备投入使用近4个月工作正常,后提升机抱闸由一两天出现一次打不开的情况(设备不带负载时)变为一个班(8小时/班)出现一次并逐步频繁。
2. 抱闸控制配置为3,开闸电流来源为r68,开闸门槛为20%,在打不开抱闸时观察电流瞬时上升到18%左右后降至14%后稳定不变。因生产原因,将开闸门槛降到18.5%后开闸正常至今。
从这个现象来看,起动后抱闸打不开时,流过电机的电流应该就是励磁电流,有一个上升并回落的过程,但有时这个电流不知何种原因升不到20%(前四个月是能超过的),但为何在抱闸未打开时负载分量不能出现(我的这个主题中提到的6SE70控制的提升机的开闸门槛设到30%,开闸都很正常)。
流过交流电机的实际电流就是定子的励磁电流和转子的负载电流的矢量和。在变频器的控制中把励磁电流和负载电流分开对待好理解一些(就如直流电机的控制比交流电机好理解一样)。