回复:非常吃紧啊! 6SE70变频器输出侧的U相没有输出, 竟然没有任何报警或故障!

李文华

  • 帖子

    1070
  • 精华

    31
  • 被关注

    48

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-12-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2012-12-25 22:03:30

41楼

如果变频器输出侧缺相,长期运行的电机不就麻烦了?变频器有两个电流传感器,没有安装电流传感器的那一相电流就是有传感器的两相电流的矢量和,是间接得到的。因此三相不平衡的故障在变频器能应能实现。
我曾经遇到过电源侧缺相电机依然能正常工作的情况,是通过发现OP1S上的变频器直流电压低查出的。