我曾经发帖,求解802d系统599,597报警问题,没有得到解决,今天我的问题算是得到解决,把解决问题的方法提出来,共大家参考。
802d系统599,597报警是总线插头由于现场操作人员在出现问题是总是爱动插头上的开关,是插头开关接触不良引起的,插头在OFF位置前后总线接通,ON位置接通终端电阻,前后总线处于断开状态。查找的方法是在任意一端测量,将相邻的插头开关处于ON的位置,测量插头3、8的电阻,如果是110欧姆左右,那么该段线路正常,如是0则说明短路,若很大则说明该段线路不通,依次逐级查找,问题自然会得到解决。