首先你HW Configur是SP1算是正常的具体硬件为什么不能用,给你个 方法
1 准备:
在上面提到的条目中,右键单击“STEP7_HSP”链接,在打开的弹出菜单中打开“Save target as...”对话框。将“STEP7_HSP.zip”文件保存在硬盘的单独目录中。
然后将“STEP7_HSP.zip”文件 (例如,使用闪存卡) 传送到在其上安装了 STEP 7 的 PC 上的单独目录内,打开 zip 文件。通过“Actions > Extract”从归档文件中提取软件组件。这样硬件支持软件包便被解压缩到所选目录中。

2 在 SIMATIC 管理器中,打开硬件配置,然后通过“Options > Install hardware updates...”打开对话框“Install hardware updates”。
注意:
在安装软件组件时,我们建议关闭所有 STEP 7 应用程序 (LAD/STL/FBD 编辑器、符号表...)。然后通过“Station > Close”关闭硬件配置中的站点。

3 在“Install Hardware Updates”对话框中,选择“Copy from disk”选项,然后点击“Execute...”按钮。
4 在打开的“Copy hardware updates”对话框 (图 02) 中,在“Search in:”中输入在其中解压缩“STEP7_HSP.zip”文件的路径。在解压缩“STEP7_HSP.zip”文件时,“hspcontents.xml”文件存储在所选择的驱动器上。打开“hspcontents.xml”文件。
注意:
在提取软件组件的时候(如步骤1 中描述的那样),软件组件同“HWUpdates”目录一起添加在选择的目录路径中。可以从下拉列表中选择目录路径。

5 在打开的“Copy hardware updates”对话框中可以看到可用的更新。可以在此窗口中取消选择不需要的更新。只有那些带选中标记的更新才会下载。通过此对话框将硬件更新复制到存储文件夹中。复制完成后,硬件目录中仍然没有新模块。对此,必须首先安装相关的更新。从 STEP 7 版本 V5.3 开始,还可以使用“Select All”或“Deselect All”按钮,分别选择或取消选择所提供的所有更新。“Copies”列中的“yes”和“no”标记指示:
Yes:硬件更新已经位于用于硬件更新的存储文件夹中。
No:硬件更新还没有位于用于硬件更新的存储文件夹中。
单击“Copy”按钮,然后关闭“Copy hardware updates”对话框。

6 在“Copy hardware updates”之后,必须在存储文件夹中选择所需要的硬件更新,然后单击“Install”按钮。现在,硬件更新便已安装。
注意:
在安装期间,您会接收到消息,指示必须关闭所有的 STEP 7 应用程序,此处单击“Yes”按钮。然后,将自动关闭硬件配置和 SIMATIC 管理器。

7 在成功完成安装之后,您会接收到消息“The selected hardware updates were installed successfully”,然后便可以关闭“Install Hardware Updates”对话框。点击“OK”确认。
现在,当重新打开硬件配置时,将会发现硬件目录已经更新过。